Мото-болталка В этом разделе можно задать вопрос на любую мото-тему, поболтать за мотоциклетную жизнь своего города или страны, обсудить новинки мотопрома, рассказать что-то интересное, или просто поделиться своей радостью с другими форумчанами. И при этом не забывать об уважении к своим собеседникам. Модераторы Сычъ и ДЖуЛиана. |
Опции темы |
20.06.2016 | #1 |
последний совкоциклист
Регистрация: 23.01.2006
Адрес: Одинцовский р-н, МО
Сообщений: 10,915
Включить репутацию: 267
|
Непонятки по гаражной электрике
Предыстория:
от дома в гараж идет 4х-жильный кабель - в гараже есть 3х-фазная розетка. Кроме того, две фазы идут от гаража еще на 2 хозобъекта, по 1 на каждый (свет в сарае, проще говоря). На днях была зачотная гроза, и в момент особо смачного удара молнии отрубило трехфазный автомат на выходе из дома в гараж. Были отключены входные автоматы на хозобъектах - ничего не дало. Прозвон тестером показал, что есть сопротивление в ~40кОм между одной из фаз, уходящих на хозобъект, и общим нулём (красный на схеме). Визуальных повреждений провода или убитых приборов нигде нет. Пока не определил на каком участке пробой - от дома до гаража, или от гаража до хозобъекта, ибо там так хорошо и надежно все скручено и пропаяно, что проще будет отрезать проводку на хозмобъект и потом ее соединить... плюс это все на высоте метров 5 над землей сделано. Просто отключил на выходе из дома битую фазу - пока 2х хватает в гараже. Собственно, 2 вопроса: 1) при отключенном полностью гараже сопротивление меж пробитой фазой и нулём 40кОм. Если запустить 2 рабочие фазы - сопротивление скачет от 20 до 100кОм -это норм?.. 2) как, бл***, вообще это могло произойти?..
__________________
Звенигородский ИЖатник |
20.06.2016 | #2 |
Небеспечный ездок
Регистрация: 01.01.2006
Адрес: у горизонта черной Дыры
Сообщений: 8,065
Включить репутацию: 59
|
Тестер не для таких масштабов,
отключи все и проверь проводку мегометром на 1000-500В. Автомат это УЗО? Он ток утечки фиксит?
__________________
Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит! Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке. |
20.06.2016 | #3 |
последний совкоциклист
Регистрация: 23.01.2006
Адрес: Одинцовский р-н, МО
Сообщений: 10,915
Включить репутацию: 267
|
у меня нет такой вещи.
Из дома - простое трехфазное современное УЗО, на остальных местах - совковые автоматы:
__________________
Звенигородский ИЖатник |
20.06.2016 | #4 |
Небеспечный ездок
Регистрация: 01.01.2006
Адрес: у горизонта черной Дыры
Сообщений: 8,065
Включить репутацию: 59
|
Рассекай проводку ищи утечку,
но ее лучше искать более высоким напряжением чем в тестере. Где то изоляция повреждена/промокла на землю течет. .
__________________
Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит! Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке. |
20.06.2016 | #5 |
последний совкоциклист
Регистрация: 23.01.2006
Адрес: Одинцовский р-н, МО
Сообщений: 10,915
Включить репутацию: 267
|
ну, тут да, так и та придется.
меня больше интересует, за счет чего может так "гулять" сопротивление, и какое отношение ко всему этому имеет молния - если б попало в мачту, все бы поплавилось нафиг, а тут же всё цело. Там вспышка была во всё окно, и в этот момент отрубилось. Я подумал, что бахнуло в столб за окном и отрубило подстанцию. А потом выяснилось, что только у меня отрубило один автомат )
__________________
Звенигородский ИЖатник |
20.06.2016 | #6 |
Перестраховщик
Регистрация: 25.09.2010
Адрес: Владивосток
Сообщений: 601
Включить репутацию: 29
|
Тестером на таком низком напряжении ничего не увидишь. Где-то изоляция в уголь подгорела. Про мегаомметр дело говорят. Но раз его нет могу еще предложить подать через латр с амперметром переменного тока подключить и постепнно добавлять и... хз. Как на висящем над землёй кабеле понять где спеклось не могу придумать. Меня больше волнует вопрос надежности такого кабеля, который как-бы работает, но как-бы и нет. По-хорошему менять надо.
__________________
Gman Последний раз редактировалось GoldMAN, 20.06.2016 в 15:48. |
20.06.2016 | #7 |
Беспечный ездок
Регистрация: 11.08.2010
Адрес: 25 регион, Влад.
Сообщений: 10,245
Включить репутацию: 68
|
Может ты обычное КЗ за молнию принял. Совпали гроза и замыкание.
__________________
Беларусы, удачи Вам! |
20.06.2016 | #8 |
Коренной сахалинец
Регистрация: 05.01.2008
Адрес: Южно-Сахалинск
Сообщений: 10,061
Включить репутацию: 59
|
))) электрики....Сопротивление изоляции более-менее сносно померит мегометр...тестером они....
__________________
Я настолько ленивый, что специально пораньше встаю чтоб подольше нихера не делать... |
20.06.2016 | #9 |
последний совкоциклист
Регистрация: 23.01.2006
Адрес: Одинцовский р-н, МО
Сообщений: 10,915
Включить репутацию: 267
|
теоретически, возможно. Но шанс , мягко говоря, невелик )
Вопрос: зачем мне сопротивление изоляции, если уже по факту на ноль есть утечка?..
__________________
Звенигородский ИЖатник |
20.06.2016 | #10 |
Джуниор мотофорума
Регистрация: 23.03.2015
Адрес: Хабаровск
Сообщений: 81
Включить репутацию: 19
|
зачем вам мегаомметр? он итак обычным тестером коротыш видит. мегомметром просто прожгете остатки изоляции получив постоянный коротыш. сопротивление гуляет потому, что провода не находятся в непосредственном зацеплении, между ними есть какой-то изолятор, который пробивает, как искра через подгоревшую юбку на свече.
молния вошла в одном месте и вышла в другом, не дойдя до щитка, но создав наводку с таким напряжением, что вырубило автомат. соответственно, мест, где короткое - два. |
21.06.2016 | #11 |
на ХОНДЕ
Регистрация: 27.08.2012
Адрес: Россия, Приморский край, Партизанск
Сообщений: 451
Включить репутацию: 24
|
В любом случае мериется мегаомметром 500/1000 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5МОм! Отключи от автомата и УЗО кабель! Прозвони его между фазами, потом каждую фазу относительно земли!!! Если нет изоляции кабель на металлоприемку (предварительно обжечь )!!! Удачи!!!
__________________
Nissan – принадлежащий солнцу. Больше пива, больше хеви!!! И счастлив я!!! (© АРИЯ (В. КИПЕЛОВ)) |
21.06.2016 | #12 |
на ХОНДЕ
Регистрация: 27.08.2012
Адрес: Россия, Приморский край, Партизанск
Сообщений: 451
Включить репутацию: 24
|
Внимательно осмотри корешки!!! Места разделок!!!
__________________
Nissan – принадлежащий солнцу. Больше пива, больше хеви!!! И счастлив я!!! (© АРИЯ (В. КИПЕЛОВ)) |
21.06.2016 | #13 | |
последний совкоциклист
Регистрация: 23.01.2006
Адрес: Одинцовский р-н, МО
Сообщений: 10,915
Включить репутацию: 267
|
Цитата:
Меж фазами обычный тестер проблем не видит, 2 фазы вообще сейчас работают, отключена только пробитая.
__________________
Звенигородский ИЖатник |
|
21.06.2016 | #14 | |
Небеспечный ездок
Регистрация: 01.01.2006
Адрес: у горизонта черной Дыры
Сообщений: 8,065
Включить репутацию: 59
|
Цитата:
Ток тестера слишком мал, через емкость между жил наводится переменный ток, динамического диапазона тестера не достаточно для его подавления, показания начинают болтаться. С другой стороны, тестер имеет низкое напряжение, и может не активировать участок пробоя изоляции вообще. Т.е. покажет мало или вообще не покажет, а 220 пробьет. Я не рискнул предложить продолжать проверку под напряжением, мало ли что там за сараи, полыхнет потом отвечай.. Все равно рассекать сеть и искать, нет другого варианта. Если кабель можно снять, то в воду его и прозвонить на промочку. Ну это если глазами пробоя не видно. На промочку лучше измерять изоляцию переменным током. При ударе молнии сеть отрывает от земли на достаточно высокое напряжение. так как по заземлению кратковременно течет большой ток. Соответственно где то могло пробить изоляцию. Практически в любом месте сети, где тоньше там и рвется. потом все может работать, но если намокнет то потечет а УЗО сработает. Поэтому вернее искать где к проводке близко заземленный метал и мокнет. Мегометр не надо покупать, стрельни у кого нибудь, вещь тупая и не дорогая. .
__________________
Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит! Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке. Последний раз редактировалось Pate, 21.06.2016 в 02:06. |
|
21.06.2016 | #15 |
Беспечный ездок
Регистрация: 16.06.2010
Адрес: Россия, Владивосток, Ленинский район
Сообщений: 3,974
Включить репутацию: 36
|
3 фазы в гараже это збс, мне-бы так...
__________________
Эй, товарищ! Борись со злом! Скажи свое НЕТ зависти! Бери мотоцикл, не щёлкай лицом, ведь он, источник радости! (с)пижжено |
21.06.2016 | #16 |
Беспечный ездок
Регистрация: 11.08.2010
Адрес: 25 регион, Влад.
Сообщений: 10,245
Включить репутацию: 68
|
Три, четыре жилы вовсе не значит трехфазный ток (т.е. 380V), многие так думают, что если эл.плита на кухне трехконтактной большой розеткой запитывается то значит эл.плита 380 вольт.
__________________
Беларусы, удачи Вам! |
21.06.2016 | #17 | |
Небеспечный ездок
Регистрация: 01.01.2006
Адрес: у горизонта черной Дыры
Сообщений: 8,065
Включить репутацию: 59
|
Цитата:
оно не линейно, может зависеть от приложенного напряжения. Мегометр не может ничего прожечь, у него ток слишком маленький, для прожигания используют пробойную установку. Молния входит в заземление, нейтраль сетей 0.4кВ в России землится (в шахтах наоборот изолируется) в точке заземления происходит кратковременный подъем напряжения, что может привести к пробою кабеля на "спокойную" землю в какой то его удаленной части. Поэтому лучше для молниеотводов отдельное заземление иметь. А у себя на участке иметь местное заземление сети.
__________________
Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит! Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке. Последний раз редактировалось Pate, 21.06.2016 в 02:27. |
|
21.06.2016 | #18 | |
Небеспечный ездок
Регистрация: 01.01.2006
Адрес: у горизонта черной Дыры
Сообщений: 8,065
Включить репутацию: 59
|
Цитата:
в РФ возврат обычно нейтраль. В Штатах это другая фаза. Между двух фаз может быть и 380. А почему бы нет? Тут уже все зависит от мощности и проекта. Сейчас, после гармонизации с Европой, 220В - это 230В, а 380 это 400В 110 это 115В В Британии снижают с 240 на 230. Все это постепенно, не торопясь. .
__________________
Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит! Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке. |
|
21.06.2016 | #19 |
Беспечный ездок
Регистрация: 11.08.2010
Адрес: 25 регион, Влад.
Сообщений: 10,245
Включить репутацию: 68
|
Ну давай, расскажи мне то, чему меня 4 года обучали.
И расскажи мне тысячный раз про фазовое и линейное напряжение... (линейное оно только 380 и может быть) По теме: если пропало напряжение в одной жиле, зачем дальнейшие танцы вокруг кабеля? Вот эти вот замеры там мегомметром, рискованный заброс его в прорубь с подключением к 220, (как Пате советует))). оторвал, выбросил, протянул новый, заодно автоматы поменял.
__________________
Беларусы, удачи Вам! Последний раз редактировалось Pavel_VL, 21.06.2016 в 02:57. |
21.06.2016 | #20 | |
Небеспечный ездок
Регистрация: 01.01.2006
Адрес: у горизонта черной Дыры
Сообщений: 8,065
Включить репутацию: 59
|
Цитата:
Таковы реалии. Заменить на новый много ума не надо. Межфазное оно и есть линейное. в Штатах, в нашем метро, в шахтах линейное 220. Кто тебе сказал что напряжение в жиле пропало, УЗО от утечки отбивает. Поправь изоляцию и все. Я не предлагал проверять кабель с помощью сети 220 В. Блин, в 3 строках 3 раза мимо.. .
__________________
Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит! Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке. Последний раз редактировалось Pate, 21.06.2016 в 04:18. |
|
21.06.2016 | #21 |
последний совкоциклист
Регистрация: 23.01.2006
Адрес: Одинцовский р-н, МО
Сообщений: 10,915
Включить репутацию: 267
|
Короче, я тут случайно слегка нагнал:
в доме стоит УЗО, но от него проводка расходится на несколько автоматов, один из которых выбило (как раз гараж). Т.е. УЗО стоит ДО автомата, и отрубило только автомат, ибо КЗ.
__________________
Звенигородский ИЖатник |
21.06.2016 | #22 |
Джуниор мотофорума
Регистрация: 09.07.2014
Адрес: Россия Ялта
Сообщений: 89
Включить репутацию: 20
|
Если выбивает трёхфазный автомат то отключай постепенно фазы , или ту фазу что с нулем имеет сопротивление. Потребителей с этой фазы переключает на рабочие.
Вот ещё мысль. Если у тебя было что-то подключено гроза могла пробить варисторы стоящие в аппаратуре , в том числе эти штуки стоят и в некоторых удлиннителях. Если варистор пробит будет вышыбать автомат. Если варистор слегка потек будет выбивать УЗО. И ещё , бывают такие автоматы , что после первого срабатывания по образовавшимуся нагару вышыбает... |
21.06.2016 | #23 | |
Небеспечный ездок
Регистрация: 01.01.2006
Адрес: у горизонта черной Дыры
Сообщений: 8,065
Включить репутацию: 59
|
Цитата:
А как же 40 ком? Ты где их намерял?
__________________
Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит! Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке. |
|
21.06.2016 | #24 | |
последний совкоциклист
Регистрация: 23.01.2006
Адрес: Одинцовский р-н, МО
Сообщений: 10,915
Включить репутацию: 267
|
дык уже
Цитата:
По той же трехфазной розетке мерил - сначала выставил диапазон наименьший (до 200 ом), пробежался по всем сочетаниям контактов розетки - нифига. Но меж одной фазой и нулем проскакивало мельком значение - знач, зашкаливает. На втором диапазоне то же самое. На третьем кажет 4,55. Да, по ходу, 4,5кОм, не 40 - меня цифра не особо интересовала, мне хватало факта, что там не бесконечность. )
__________________
Звенигородский ИЖатник |
|
21.06.2016 | #25 |
на ХОНДЕ
Регистрация: 27.08.2012
Адрес: Россия, Приморский край, Партизанск
Сообщений: 451
Включить репутацию: 24
|
Далековато ты.... Я бы тебе дал мегер... Посмотри разделки! Самое слабое место именно в разделках кабелей... 80% пробитых мною кабелей были именно в местах разделки... Итог: РАЗДЕЛКА - САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО!!!
__________________
Nissan – принадлежащий солнцу. Больше пива, больше хеви!!! И счастлив я!!! (© АРИЯ (В. КИПЕЛОВ)) |
21.06.2016 | #26 |
Коренной сахалинец
Регистрация: 05.01.2008
Адрес: Южно-Сахалинск
Сообщений: 10,061
Включить репутацию: 59
|
затем, чтобы проверить оставшиеся жилы. Ты же, бл, как понимаю, не собираешься менять весь кабель?
__________________
Я настолько ленивый, что специально пораньше встаю чтоб подольше нихера не делать... |
21.06.2016 | #27 |
Небеспечный ездок
Регистрация: 01.01.2006
Адрес: у горизонта черной Дыры
Сообщений: 8,065
Включить репутацию: 59
|
Удаление аппендицита по телефону...
__________________
Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит! Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке. |
21.06.2016 | #28 |
Беспечный ездок
Регистрация: 11.08.2010
Адрес: 25 регион, Влад.
Сообщений: 10,245
Включить репутацию: 68
|
Покажи мне где я написал слово "МЕЖФАЗНОЕ" блять?!!!!? Я написал фазное, которое между фазой и нулем. тут вообще подозрение что у тебя органические изменения в мозге приняли необратимую форму, при чем тут метро и штаты?! разговор про конкретную ситуацию в гараже. На этом бессмысленные пикировки с тобой закончил! Ты если в темах не разбираешься, то начинаешь крутиться как уж на сковороде, прячешься за придуманными формулировками, обосрешься но начинаешь говно прятать как будто вони никто не чувствует. По теме повторяю, замена кабеля это вопрос безопасности, как пожарной так и просто угроза жизни и здоровью, в советах по лечению не вижу смысла, из темы ухожу, читайте Пате, и пребудет с вами "истина" -
__________________
Беларусы, удачи Вам! |
21.06.2016 | #29 |
Беспечный ездок
Регистрация: 11.08.2010
Адрес: 25 регион, Влад.
Сообщений: 10,245
Включить репутацию: 68
|
Это типа как прокол в колесе в воде ищут?)))) Пузыри наверное должны из места пробоя пойти?! А если экспериментатора током PIzданет, полагаю виноват будет всяко не автор САМОГО ДЕБИЛЬНОГО совета в теме.
__________________
Беларусы, удачи Вам! Последний раз редактировалось Pavel_VL, 21.06.2016 в 12:52. |
21.06.2016 | #30 |
Ahenobarbus
Регистрация: 26.12.2008
Адрес: Владивосток
Сообщений: 8,595
Включить репутацию: 55
|
А Путина уже объявили виноватым в проблемах электричества в отдельно взятом гараже? Михаил в теме, ждем разоблачений и правды, одной только правды!!! Лисовский поддержит, а потом и Корвус подтянется, из Америки всей вате глаза откроет, как в рашке жить хреново с таким электричеством в гараже
__________________
Иди своей дорогой, ищи свою тропу, Найдет дурак, найдёшь и ты, Бог даст, и я найду... |
21.06.2016 | #31 |
на ХОНДЕ
Регистрация: 27.08.2012
Адрес: Россия, Приморский край, Партизанск
Сообщений: 451
Включить репутацию: 24
|
Если две фазные жилы кабеля живые, то купи одножильный изолированный провод и третью фазу прокинь им!
__________________
Nissan – принадлежащий солнцу. Больше пива, больше хеви!!! И счастлив я!!! (© АРИЯ (В. КИПЕЛОВ)) |
21.06.2016 | #32 | |
Коренной сахалинец
Регистрация: 05.01.2008
Адрес: Южно-Сахалинск
Сообщений: 10,061
Включить репутацию: 59
|
Цитата:
ПС. а еще дешевле--просто проволоку аллюминиевую обмотай изолентой...Или ссаными тряпками....
__________________
Я настолько ленивый, что специально пораньше встаю чтоб подольше нихера не делать... |
|
21.06.2016 | #33 |
Беспечный ездок
Регистрация: 29.09.2013
Адрес: н
Сообщений: 2,228
Включить репутацию: 239
|
Читаю,нифига не врубаюсь,был бы близко,то починить бы смог и быстро.
|
21.06.2016 | #34 |
2300cc
Регистрация: 12.08.2008
Адрес: Жопа мира
Сообщений: 5,196
Включить репутацию: 42
|
А я, про електричество одно знаю: своих не бьёт
__________________
таз - гавно™ |
21.06.2016 | #35 |
Беспечный ездок
Регистрация: 29.09.2013
Адрес: н
Сообщений: 2,228
Включить репутацию: 239
|
А если бьет,то только на ползу идет,спина болеть не будет!
|
21.06.2016 | #36 |
Избранный президент 2018
Регистрация: 26.08.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 8,203
Включить репутацию: 356
|
Судя по тому, что в тему вошел Пейт, видимо напряжение в гараже не демократическое.
ЗЫ: Нашел кз, или меняй кабель целиком или кинь параллельно провод такого же сечения, а коротящую жилу выкинь.
__________________
...А кто не обломался, тем еще предстоит...(с) |
21.06.2016 | #37 | |
Небеспечный ездок
Регистрация: 01.01.2006
Адрес: у горизонта черной Дыры
Сообщений: 8,065
Включить репутацию: 59
|
Цитата:
Что ты знаешь об электричестве? Фантазер...
__________________
Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит! Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке. |
|
21.06.2016 | #38 |
Джуниор мотофорума
Регистрация: 01.07.2012
Адрес: россия хабаровск
Сообщений: 67
Включить репутацию: 24
|
Петя дельно пишеш...на лаборатории работаеш?
|
21.06.2016 | #39 |
Джуниор мотофорума
Регистрация: 01.07.2012
Адрес: россия хабаровск
Сообщений: 67
Включить репутацию: 24
|
Вань 40 ком мало по правильному не менее 0.5 мом хотя запускали и с 300 к0м но сушили кабель ...на конец нагрузка небольная лампа .плитка и через слабинький по амперам подобраный автомат включали...с замерением сопративления мегером Вань хочеш найти какой кусок ...разбери все соединения и вызванивай по кускам ...дом-гараж гараж-1хозобъект гараж - 2 хозобъект.
|
23.06.2016 | #40 |
Небеспечный ездок
Регистрация: 01.01.2006
Адрес: у горизонта черной Дыры
Сообщений: 8,065
Включить репутацию: 59
|
А Петя это кто? Я разработчик всякого оборудования. .
__________________
Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит! Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке. |